verfasst von Bernhard(R), 28.09.2021, 22:55 Uhr

» Der zuletzt verbaute Widerstand war ein Drahtwiderstand. Vermutlich hätte
» er es auch in kleinerer getan, war aber nicht vorhanden.
»
» Ich hätte auch eher auf eine Spule getippt. Aber nun funktioniert es.

Sehr klein darf er nicht sein. Er begrenzt den Einschalt-Strom (anfänglicher Ladestrom des Elkos).

Schaltet man zufällig im Spannungmaximum ein, also bei 325 V, fließt durch die Schaltung kurzzeitig sehr hoher Strom.
Angenommen:
Netzimpedanz = 1,5 Ohm
Elko-ESR = 0,5 Ohm
Begrenzerwiderstand = 3,3 Ohm
Dann ist der Einschaltstromstoß I = 325 V / (1,5 Ohm + 0,5 Ohm + 3,3 Ohm) = 61 A.
Die Verlustleistung im Widerstand ist dabei P = (61 A)² * 3,3 Ohm = 12 kW.