Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Zwei Netzteile, gemeinsamer GND, wo geht der hohe Strom hin? (Schaltungstechnik)

verfasst von JBE&M(R), 11.09.2021, 00:22 Uhr

» Servus Zusammen,
»
» eine Frage ist mir gerade noch eingefallen die nicht direkt was mit den
» Vorgängerfragen zu tun hat (darum auch neuer Thread).
»
» Angenommen ich habe zwei Netzteile, sagen wir mal 12V 10A und 5V 0,5A. Mit
» den 5V versorge ich einen µC der via FET einen dicken Verbraucher mit den
» 12V und 10A schaltet. Damit das ohne galvanischer Trennung funktioniert
» muss ich GND vom 12V-Netzteil und GND vom 5V-Netzteil zusammen klemmen.
»
» Der µC befindet sich auf einer anderen Platine als der FET und die beiden
» Platinen werden via Flachbandkabel verbunden. Die Versorgungsspannung wird
» über ausreichend dimensionierte Klemmpole angelegt.
»
» Wenn der µC jetzt den FET schaltet und die 10A von +12V über den
» Verbraucher nach GND (12V und 5V) fließen. Klappt das dann oder will der
» Strom auch über den GND vom 5V Netzteil zurückfließen, womit die
» GND-Leitung vom Flachbandkabel wärmer wird als sie verträgt? Oder wird die
» nur so warm, dass sich der Strom lieber den Weg über das Dicke Kabel sucht
» weil da der Widerstand geringer ist?
»
» Hab den Aufbau mal so grob gemalt:
»
»
»
» Edit: Rechtschreibung und Bild vergessen (ja vergessen, nicht zu groß, das
» kommt auch selten vor... :-D )

Solange du nicht den Laststrom über das Flachbandkabel jagst , passiert dort garnichts.

Und wenn du eine Sternverteilung machst, gibt es weniger Probleme, soll heißen Last GND und Steuer GND haben eine eigene Leitung bis zum Sternpunkt.
In dem Falle also deine GND Verbindungen an den Netzteilen, gleich dort aufteilen in Last GND und Steuer GND.



Gesamter Thread:

Zwei Netzteile, gemeinsamer GND, wo geht der hohe Strom hin? - bastelix(R), 10.09.2021, 23:51 (Schaltungstechnik)
Zwei Netzteile, gemeinsamer GND, wo geht der hohe Strom hin? - JBE&M(R), 11.09.2021, 00:22