Hallo,
die Frage wurde ja schon gut beantwortet.
Wir haben bei uns z.B. (wie fast überall) das TN-C-S Netz.
Da kommen vom Trafohäuschen in der Straße bis zu uns ins Wohn-Haus der Neutralleiter rund Schutzleiter in einer Ader als gemeinsamer PEN-Leiter
(dafür steht das TN-C = Terre neutre combine - also Erde und Neutralleiter kombiniert).
Das "S" im Anschluss steht für separe, was bei uns bedeutet daß der PEN-Leiter im Zählerschrank in Schutzleiter und Neutralleiter separiert,
spricht aufgetrennt werden. Ab dem Punkt hast Du dann eine Ader mehr.
Vor 50 Jahren (+/-) hatte man noch bis zur Raum-Steckdose den PEN kombiniert als eine Ader geführt und hat dann nur eine Brücke gemacht für
den Steckdosenschutzkontakt (die sogenannte "klassische Nullung".
Erst die Auftrennung schon im Zählerschrank ermöglichte dann auch den Einsatz der FI-Schutzschalter (RCD), welche die Todesfälle durch
elektrischen Stromschlag signifikant reduzierten.
Gruß Pit