» Hallo,
»
» ich habe alle meine Stromkreise über einen FI absichern lassen. Wenn ich
» nun eine bestimmte Sicherung einschalte. Die aus meiner sicht nur eine der
» drei 380V Sicherung für Kraftstrom sein kann. Dann bleibt der FI nicht
» drinnen.
»
» Für mich ensteht darauß allerdings kein Problem, da ich den Kraftstrom
» nicht brauche und mein Herd auf voller Leistung läuft.

Ein häufiger Fehler ist eine Verbindung zwischen N und PE. Eine Verbindung ist ok im TN-C-S-Netz, aber eine 2. bringt den RCD zum Auslösen, sobald ein Verbraucher an ist.



Gesamter Thread:

FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - Franz Walter, 02.09.2021, 09:18 (Elektronik)
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - DIY-Basler(R), 02.09.2021, 09:35
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - Florian Walter, 02.09.2021, 09:46
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - DIY-Basler(R), 02.09.2021, 10:01
FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch - WH, 02.09.2021, 22:50