Forum
Freilaufdiode (Elektronik)
» Guten Morgen an die Experten,
»
» Wir haben ein riesen Problem mit einer 24VDC Federdruckbremse und brauchen
» eure Hilfe.
»
» Wir haben eine Federdruckbremse (Elektromagnet) mit 24VDC und laut
» Typenschild 1,69A. Diese Bremse haben wir 2 Polig (also + und -) über ein
» Relais geschaltet.
» Jetzt haben wir beim Abschalten eine enorme Funkenbildung im Relais und
» damit natürlich die Angst, das dieses irgendwann versagt. Der Hersteller
» hat uns den Tipp gegeben eine Freilaufdiode Parallel zur Bremse einzubauen.
» Daraufhin haben wir ein Diode DO-201AD mit 100V und 3A bestellt und diese
» dann auch eingebaut.
» Damit hatten wir allerdings das Phänomen, das die Bremse zeitverzögert
» abgeschaltet hat. Da wir eine schnelle Abschaltung und somit einfallen der
» Bremse benötigen, war diese Lösung nicht akzeptabel.
»
» Jetzt die Frage:
» Was haben wir falsch gemacht? Hatten wir die falsche Diode?
» oder?
» Gibt ein Schaltgerät das sicher und zuverlässig die 24VDC mit min.2A
» (Elektromagnet) schalten kann?
» Als Steuerspannung haben wir auch 24VDC
Das könnte Helfen
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/702/21653702/att_60233/v1/overvoltage_suppression_of_contactors.pdf
Gesamter Thread: