verfasst von bigdie(R), 18.06.2021, 05:40 Uhr

» Wie hier schon geschrieben, die Sicherung unbedingt primär einbauen.
» Außerdem würde ich eine träge Sicherung 5x20mm mit Sandfüllung einbauen.
» Normwert ist übrigens 630mA. Sollte die häufig mal durchbrennen beim
» Einschalten, dann kannste locker auf 800mA gehen.
»
» LG Sel
Ich nicht, denn stellst du den Trafo auf 10V kannst du ihm knapp 15A entnehmen Das hält die Sekundärwicklung garantiert nicht aus, wenn man den Trafo von 0-250V stellen kann.



Gesamter Thread:

Absicherung Stelltrafo - v!nschger(R), 17.06.2021, 16:16
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 17.06.2021, 17:03
Absicherung Stelltrafo - Hartwig(R), 17.06.2021, 17:05
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi(R), 17.06.2021, 18:45
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 17.06.2021, 19:48
Absicherung Stelltrafo - Hartwig(R), 17.06.2021, 20:05
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 17.06.2021, 20:15
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 17.06.2021, 22:02
Absicherung Stelltrafo - Lupus, 18.06.2021, 07:05
Absicherung Stelltrafo - bigdie(R), 18.06.2021, 05:40
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 07:11
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 09:56
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 10:23
Absicherung Stelltrafo - bigdie(R), 18.06.2021, 11:33
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 18:58
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 19:08
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 21:13
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 21:15
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 21:20
Absicherung Stelltrafo - Steffen, 18.06.2021, 19:57
Absicherung Stelltrafo - Sel(R), 18.06.2021, 21:06
Absicherung Stelltrafo - xy(R), 18.06.2021, 21:14
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi(R), 18.06.2021, 22:41
Absicherung Stelltrafo - v!nschger(R), 23.06.2021, 09:45
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi(R), 23.06.2021, 11:15