Forum
Absicherung Stelltrafo (Bauelemente)
Wie hier schon geschrieben, die Sicherung unbedingt primär einbauen. Außerdem würde ich eine träge Sicherung 5x20mm mit Sandfüllung einbauen. Normwert ist übrigens 630mA. Sollte die häufig mal durchbrennen beim Einschalten, dann kannste locker auf 800mA gehen.
LG Sel
Gesamter Thread:
Absicherung Stelltrafo - v!nschger, 17.06.2021, 16:16
Absicherung Stelltrafo - xy, 17.06.2021, 17:03
Absicherung Stelltrafo - Hartwig, 17.06.2021, 17:05
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi, 17.06.2021, 18:45
Absicherung Stelltrafo - Sel, 17.06.2021, 19:48
Absicherung Stelltrafo - Hartwig, 17.06.2021, 20:05
Absicherung Stelltrafo - xy, 17.06.2021, 20:15
Absicherung Stelltrafo - Sel, 17.06.2021, 22:02
Absicherung Stelltrafo - Lupus, 18.06.2021, 07:05
Absicherung Stelltrafo - bigdie, 18.06.2021, 05:40
Absicherung Stelltrafo - xy, 18.06.2021, 07:11
Absicherung Stelltrafo - Sel, 18.06.2021, 09:56
Absicherung Stelltrafo - xy, 18.06.2021, 10:23
Absicherung Stelltrafo - bigdie, 18.06.2021, 11:33
Absicherung Stelltrafo - Sel, 18.06.2021, 18:58
Absicherung Stelltrafo - xy, 18.06.2021, 19:08
Absicherung Stelltrafo - Sel, 18.06.2021, 21:13
Absicherung Stelltrafo - xy, 18.06.2021, 21:15
Absicherung Stelltrafo - Sel, 18.06.2021, 21:20
Absicherung Stelltrafo - Steffen, 18.06.2021, 19:57
Absicherung Stelltrafo - Sel, 18.06.2021, 21:06
Absicherung Stelltrafo - xy, 18.06.2021, 21:14
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi, 18.06.2021, 22:41
Absicherung Stelltrafo - v!nschger, 23.06.2021, 09:45
Absicherung Stelltrafo - Wolfgang Horejsi, 23.06.2021, 11:15