» Beim Abschalten löste aber oft der FI aus, nie beim Einschalten.
Heiß haben die Heizelement einen höheren Ableitstrom, der kompensiert sich aber zwischen den drei Aussenleitern weitgehend. Weil beim Abschalten nicht alle vier Kontakte gleichzeitig öffnen gabs dann die nötige Asymmetrie um den FI auslösen zu lassen. Der FI ist ja auch nicht völlig symmetrisch aufgebaut. Beides zusammen hat dann eben zum Effekt geführt. Es hätte wohl auch funktioniert Kontakte zu vertauschen...
Dass der PE nicht geschaltet werden darf, ist ja eh klar.