Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Drehstromheizung abschalten - dann Fehler (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 20.05.2021, 09:31 Uhr

» Weils grade irgendwie passt...
»
» Ich hatte mal eine Nachtspeicherheizung, welche mit 3phasigem Drehstrom
» (Kraftstrom) betrieben wurde. Vor der Steckdose waren die Sicherungen und
» ein Fehlerstromschutzschalter (damals hieß es noch "FI" ). Ein Schaltschütz
» war fürs Schalten verantwortlich. Dieser schaltete die drei Phasen und (!)
» den Schutzleiter. Beim Abschalten löste aber oft der FI aus, nie beim
» Einschalten.
»
» Ich habe das Problem damals so gelöst, das ich den Kontakt für den
» Schutzleiter gebrückt habe. Damit war der Schutzleiter immer angeschlossen.
» Und das funktioniert heute noch.
»
» Aber was kann die Ursache gewesen sein? Ein Fehler im FI? Ein
» Isolationsfehler? Oder Fehlerströme, induktiv "erzeugt"?
»
» LG Sel
Ein Schutzleiter schalten war noch nie erlaubt. Ausnahme sind PRCD-s
Erklären könnte man das nur, wenn es ein PEN gewesen ist. Schalten war da aber erst recht nicht erlaubt. Und ein FI mit PEN dahinter genauso wenig.



Gesamter Thread:

Drehstromheizung... Danke an alle - alles klar :-) - Sel(R), 20.05.2021, 09:14 (Elektronik)
Drehstromheizung abschalten - dann Fehler - bigdie(R), 20.05.2021, 09:31
Drehstromheizung abschalten - dann Fehler - Pit1509(R), 20.05.2021, 09:51