verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 20.05.2021, 09:30 Uhr

» » » der Theorie) über einen 3KW Inverter über Solar und Batterien.
» » »
» » » Licht und Umwälzpumpe sind kein Problem. Sobald aber die Wärmepumpe in
» » » Betrieb genommen wird und der Kompressor sich zuschaltet zeigt der
» » Inverter
» » » einen "Overload" - Fehlercode an und schaltet in den Hausstrom -
» Bypass.
» » » Zusammen mit der Umwälzpumpe werden rund 1,8KW beansprucht, sprich
» » locker
» » » im Rahmen des Inverters.
» » » Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.

» » Hallo!
» »
» » Lange Rede, kurzer Sinn, wie u. wann soll denn die WP anlaufen können,
» » wenn von der "Solarecke", keiner o. zu wenig Strom geliefert werden
» kann?
» »
» » LG.
»
»
» Sie soll dann anlaufen können, wann man sie einschalten will. Die Batterien
» liefern ja immer genug Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint.

Hallo!

Geht aber anscheinend doch nicht so ganz locker vom Hocker.

Dann wird man eben eine Steuerung einsetzen müssen,
welche die WP immer am Anfang über den HH-Strom einschaltet,
wenn diese dann läuft, später über den angeblich genügend
zur Verfügung stehenden PV-Strom, weiter versorgt wird.

Wenn sie dzt. so nicht anläuft, wird man ohne einem passenden
Relais, nicht wirklich eine Zufriedenstellende Lösung erzielen können.

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.



Gesamter Thread:

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen - Kreeb(R), 19.05.2021, 18:49 (Elektronik)
Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 23:42
Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen - Wolfgang Horejsi(R), 20.05.2021, 06:30
Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen - Kreeb(R), 20.05.2021, 08:07
Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen - DIY-Basler(R), 20.05.2021, 09:30