verfasst von Lupus, 16.05.2021, 18:06 Uhr

» » » » » Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
» » » »
» » » » Der Motor wird nicht anlaufen.
» » »
» » » Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last
» » beim
» » » Anlauf zu treiben.
» »
» » Ich habe unlängst mal zum Testen über ein 30m langes 0,75 mm² Kabel,
» » versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen "muckser"!
» »
» » Also Sinnloses Projekt über 50m Entfernung bei 12V eine 3 A Pumpe zu
» » betreiben!
»
» Mein Verschlag war, 4mm² zu versuchen. Der PC-Lüfter dürfte doch etwas mehr
» als die 0,3mA brauchen.
»
» Man muss ja nicht unbedingt 50m Leitung kaufen, um den Anlauf des Motors zu
» prüfen. Ein 0,5 Ohm Widerstand 5W sollte zum Test reichen.

Eine Möglichkeit wäre auch, in der Nähe des Tümpels die Schwachstromquelle zu positionieren, mit 230V einspeisen.
Zuleitung 2,5qmm (230V) bei dieser Strecke!



Gesamter Thread:

12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Alfred Weller, 12.05.2021, 00:36 (Elektronik)
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Alfred Weller, 13.05.2021, 09:09
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - bigdie(R), 13.05.2021, 20:33
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - DIY-Basler(R), 13.05.2021, 20:48
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Wolfgang Horejsi(R), 14.05.2021, 16:33
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - xy(R), 14.05.2021, 17:44
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Wolfgang Horejsi(R), 14.05.2021, 21:55
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - DIY-Basler(R), 16.05.2021, 12:44
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Wolfgang Horejsi(R), 16.05.2021, 17:38
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Lupus, 16.05.2021, 18:06