verfasst von Pit1509(R), 12.05.2021, 14:50 Uhr

» eine Phasenverschiebung tritt nur auf, wenn Blindleistung vorhanden
» (verbraucht) ist.
» Diese Blindleistung benötigt ebenfalls Strom.
» Der Gesamtstrom steigt, und damit auch der Spannungsabfall.

Hallo,
so wie Du das beschreibst kommt zum Wirkstrom in Phase noch der Blindstrom phasenverschoben hinzu, was dann auch den Spannungsabfall anhebt in dieser Gleichung.
Komischerweise hat mir aber der Online-Spannungsabfallrechner genau das Gegenteil aufgezeigt, daß nämlich mit steigender Phasenverschiebung der Spannungsabfall kleiner werden solle und das habe ich nicht gleich verstanden / (?) / Möglicherweise durch kleiner werden des Wirkstromanteils?
Gruß Pit



Gesamter Thread:

12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Alfred Weller, 12.05.2021, 00:36
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Pit1509(R), 12.05.2021, 10:31
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Kendiman(R), 12.05.2021, 13:45
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Pit1509(R), 12.05.2021, 14:50
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Alfred Weller, 13.05.2021, 09:09
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - bigdie(R), 13.05.2021, 20:33
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - DIY-Basler(R), 13.05.2021, 20:48
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Wolfgang Horejsi(R), 14.05.2021, 16:33
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - xy(R), 14.05.2021, 17:44