verfasst von Kendiman(R), 12.05.2021, 13:35 Uhr

» » »
» » » @Alfred: Selbst bei Netzspannung wäre der Querschnitt viel zu gering.
» »
» » nochmal nachrechnen !
» Der Spannungsfall bei 3A wurde schon zu 7,2V berechnet. Sind bei 230V >3%.
» "Funktionieren" würde es bei 10-20% Spannungsfall immer noch, aber dies
» kann man ja unmöglich empfehlen.
» Aber darum geht es mir nicht, sondern um den Schleifenwiderstand und damit
» einhergehend um das sichere auslösen vorgelagerter Sicherungen.

der TE benötigt auf der Verbraucherseite 36 Watt. (12V - 3 A )
bei 230 V fließen 157 mA
Ein Spannungsverlust von 0,367 V
Ein 16 A LS-Automat löst sicher aus



Gesamter Thread:

12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Alfred Weller, 12.05.2021, 00:36 (Elektronik)
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - JBE&M(R), 12.05.2021, 01:53
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Offroad GTI(R), 12.05.2021, 08:30
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Kendiman(R), 12.05.2021, 10:05
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Offroad GTI(R), 12.05.2021, 11:04
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Kendiman(R), 12.05.2021, 13:35
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Alfred Weller, 13.05.2021, 09:09
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - bigdie(R), 13.05.2021, 20:33
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - DIY-Basler(R), 13.05.2021, 20:48
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Wolfgang Horejsi(R), 14.05.2021, 16:33
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - xy(R), 14.05.2021, 17:44
12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung - Wolfgang Horejsi(R), 14.05.2021, 21:55