» An das Umschalten mit Relais hatte ich auch schon gedacht, aber das wird
» mir alles zu groß. So viel Platz habe ich leider nicht im Gehäuse
» https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2202525
» Da müssen schon 8 Relais oder SSR zum Schalten der Schütze der
» Fußbodenheizung unterkommen...Aber erstmal muss das auslesen der NTCs
» klappen.
»
Wie geschrieben, muss kein Relais sein, ein CD4066 schaltet 4 Kanäle
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/MOS4066_SMD4066%23STM.pdf



Gesamter Thread:

mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 16:28 (Schaltungstechnik)
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 16:56
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:14
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 17:16
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:29
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 17:40
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:45
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - bigdie(R), 02.05.2021, 18:12
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 18:27
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 18:50