Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Trafo "abregeln" (Elektronik)

verfasst von Hartwig(R), 02.05.2021, 14:16 Uhr

» » Was hängt denn als Last dran?
»
» Habe da eine Widerstandkette dran als Spannungsteiler, um definierte
» AC-Spannungen zu haben. Etwas niederohmiger ausgelegt (also sowas wie ne
» Miniheizung), damit eine (geringere) Ausgangslast kaum Einfluß auf die
» Spannung hat. Die Netzspannungstoleranz wirkt hier nicht so, hier schwankt
» das Netz seltenst mehr als zwischen 233...238 Volt.
»
ok, damit ist ja die Mindestlast definiert, ebenso das Maximum. Da könntest Du ja mal einen Versuch machen - mit Kondensatoren aus der Bastelkiste. So bekommst Du in etwa eine Idee, ob das machbar ist. Und dann mal Lastwechsel unter Deinen gegebenen Bedingungen durchspielen. Du wirst ja alles später in ein Gehäuse einbauen - da solltest Du dann vielleicht sicherheitshalber ein Anzeigeinstrument für die Primärspannung am Trafo mit einbauen - statt Lüfter sozusagen ;-).
Grüße
Hartwig



Gesamter Thread:

Trafo "abregeln" - Sel(R), 02.05.2021, 12:36 (Elektronik)
Trafo "abregeln" - Hartwig(R), 02.05.2021, 12:47
Trafo "abregeln" - Sel(R), 02.05.2021, 13:18
Trafo "abregeln" - xy(R), 02.05.2021, 13:37
Trafo "abregeln" - Sel(R), 02.05.2021, 13:48
Trafo "abregeln" - xy(R), 02.05.2021, 14:09
Trafo "abregeln" - Hartwig(R), 02.05.2021, 14:16
Trafo "abregeln" - Theo., 02.05.2021, 14:05
Trafo "abregeln" - Sel(R), 02.05.2021, 14:19
Trafo "abregeln" - bigdie(R), 02.05.2021, 21:08