verfasst von bigdie(R), 29.04.2021, 15:30 Uhr

6A bei 12 V =72W /36V = 2A
Also Step Up von 12 auf 36V Dann 15m Leitung, z.B. 1,5mm² oder auch 0,5 dann Step Down auf 12V.
Hat zwar Verluste in Wandlern und auch in der Leitung, aber trotzdem stabile 12V
Geht theoretisch auch mit höherer Spannung, aber über 36V werden leistungsfähige Teile vom China Mann selten.
Aber ich denke mal, ist eh nur eine Hausaufgabe:-D



Gesamter Thread:

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Franz Weber, 28.04.2021, 21:39
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel(R), 28.04.2021, 22:35
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - bigdie(R), 29.04.2021, 15:30
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi(R), 28.04.2021, 22:41