verfasst von Mikee, 29.04.2021, 10:06 Uhr

» Stecker bringen 50 bis 100mOhm, das dann 2x, Kontakte kommen mindestens auf
» die Hälfte dieses Wertes. Das läppert sich. Natürlich rede ich hier von
» ganz normalen Kontakten (welche benutzt werden) , also nix mit Gold oder
» sowas. Bei neuen Kontakten kann man selbstverständlich wesentlich
» niedrigere Werte messen.
»
» LG Sel

Hallo lieber Sel,

Keine Ahnung, wo Du diese Werte her hast, aber normalerweise sind die
Übergangswiderstände bei Steckern deutlich kleiner.

z.B. ein schöne alte DIN 41612 Leiste mit H-kontakten, die bis 15A belastet werden dürfen,
haben nur 0,008 Ohm Durchgangswiderstand.
https://b2b.harting.com/ebusiness/de/DIN-Power-H015FS40C1-1/09062152821


Mikee



Gesamter Thread:

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Franz Weber, 28.04.2021, 21:39
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi(R), 28.04.2021, 22:41
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - DIY-Basler(R), 28.04.2021, 23:02
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel(R), 29.04.2021, 08:53
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - xy(R), 29.04.2021, 09:16
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel(R), 29.04.2021, 09:43
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Mikee, 29.04.2021, 10:06
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi(R), 29.04.2021, 11:42