Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... (Elektronik)

verfasst von JBE&M(R), 20.04.2021, 20:40 Uhr
(editiert von JBE&M am 20.04.2021 um 20:49)

» » Habe grade mein Hochstromnetzteil auf dem Basteltisch. Klar sind die
» Daten
» » verrückt und ich habe noch nicht eine ganz konkrete Anwendung dafür.
» Aber
» » ich habe das Teil nunmal eingebaut in den Basteltisch. Es läuft super,
» » jetzt möchte ich dem Teil doch paar Ladekondensatoren spendieren.
» »
» » Der Trafo liefert im Leerlauf 12,65V, bei voller Last geht die Spannung
» auf
» » 12,5V runter. Volle Last bedeutet, das ich AC 50A ziehe. Ich habe einen
» » Brückengleichrichter dran, welchen ich aus 4 Schottkydioden
» » zusammengeschmiedet habe. Ich werde maximal 30A DC vorsehen als
» Grenzwert
» » für DC, einfach um Sicherheiten zu haben. Ohne Ladekondensatoren habe
» ich
» » bei 30A noch der Gleichrichterbrücke 12,05V DC gemessen. Soweit meine
» » Meßwerte.
» »
» » Als Ladekondensator habe ich eine Bank aus 12x 47000µF parallel
» » geschalteter Kondensatoren gebaut. Die Kondensatoren sind mittels 2,5qmm
» » Kupferdraht verkabelt, also extrem niederohmig. Die Bank hat rechnerisch
» » 564000µF Kapazität. Gemessen habe ich allerdings "nur" 548000µF mit dem
» » Multimeter (jeden Kondensator einzeln gemessen, dann die Werte addiert).
» » Die Genauigkeit der Messung dürfte so +/- 10% stimmen.
»
» Elkos haben doch eigentlich sowieso eine relativ große Toleranz, mit bis zu
» +/- 20%
» »
» » Bevor ich auf das Konstrukt Strom gebe, habe ich nochmal nachgedacht
» (ja,
» » sowas kommt gelegentlich vor...).
» »
» » Eigentlich müßte ich vor alle Kondensatoren einen Schutzwiderstand
» » einbauen, damit diese beim Einschalten nicht den vollen Strom bekommen
» und
» » im schlimmsten Fall abrauchen (oder aber meine Dioden). Also den einen
» » Widerstand vor alle Kondensatoren zusammen, nicht in die stromführenden
» » Leitungen (oder eventuell doch?). Nun habe ich keine Daten meiner
» » Kondensatoren (Firma "JCCON", 47000µF/25 V, 105°, 35mm Durchmesser/52mm
» » Höhe, weitere Daten habe ich nicht) finden können. In der Größe
» » vergleichbare Kondensatoren werden wohl einen maximal möglichen
» Ripplestrom
» » von um die 6A haben. Da 12 Kondensatoren parallel sind, könnte ich also
» von
» » 72A ausgehen. Bissel Sicherheit angedacht, also nur mit 50% gerechnet,
» dann
» » bin ich bei 36A gelandet.
»
» Mach doch einfach eine Einschaltstromstrombegrenzung, schon oft
» thematisiert hier im Forum. Z.B. 2 Leistungswiderstände á 10 Ohm oder so,
» nacheinander über 2 Relais überbrücken.
» »
» » Nun habe ich keine Erfahrung, wie hoch der Innenwiderstand der
» » Trafowicklung, weniger fetter Zuleitungsdrähte und der
» Gleichrichterbrücke
» » zusammen einzuschätzen ist. Daher nun endlich meine Frage: In welcher
» » Größenordnung sollte der Schutzwiderstand für die Kondensatoren sein?
» Sind
» » Bilder gewünscht?
» »
» » LG Sel
» »
» » Edit: Bitte keine Meinungen zur Qualitätseinstufung der Kondensatoren.
» Ich
» » weiß das es preiswerte Chinabomben sind :-D

150.000 µF reichen dicke aus, wenn man mal pro Ampere 3000µF ansetzt.

Die Kapazität ist wie so oft von der Belastungsart abhängig

Bedenke aber auch das der Stromflusswinkel ein Problem für die Dioden werden kann,bzw. wird bei 500.000 µF

Die Elkos wollen auch mal nachgeladen werden, da kommen schon mal paar 100te Ampere zsammen.

Auch die Ausgangsspannung steigt um das 1,4 fache an mit Elkos , bei 12V mal wurzel aus zwei sind das schon ca 16V.

Ich würde nach alter Manier eine Einschaltstrombegrenzung verwenden für Netztrafos, und diesen Netztrafo damit Einschalten,

die Zeit und den NTC würde ich so festlegen das der Trafo 500 ms lang so zu sagen am Ausgang Strombegrenzend wirkt.

Das hat den Vorteil du brauchst keine dicken klopper an Relais die den Strom vom Ausgang tragen müssen.

Andere Hersteller verwenden tatsächlich NTCs oder PTCs um den Ladestrom zu begrenzen im secundärkreis,

und manche gehen sogar soweit das sie diese Teile auch als Überlastschutz einsetzen, mit allenen Vorteilen und Nachteilen die sich

durch diese Art ergeben, wie immer alles ein Kompromiss.

Wenn du es ganz genau machen willst, kommst du ohne Messungen ohnehin nicht herum.

Aber vielleicht hat ja ein anderer eine bessere Idee, mit noch weniger Aufwand.



Gesamter Thread:

Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - Sel(R), 20.04.2021, 18:25 (Elektronik)
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - matzi682015(R), 20.04.2021, 20:10
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - JBE&M(R), 20.04.2021, 20:40
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - bigdie(R), 21.04.2021, 05:49
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 08:43
Das Einfache ist oft so nah :-) - cmyk61(R), 21.04.2021, 10:17
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 10:46
Das Einfache ist oft so nah :-) - bigdie(R), 21.04.2021, 11:52