Forum
SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann
» »
» » Schritt 1
» » Na dann teste die einzeln Sensoren nur mit dem PWM Ausgang.
» » Bei 80Hz sollte sogar ein Voltmeter eine Schätzung zulassen, ob das Ding
» » überhaupt lebt.
» » Sonst halt noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und
» » Messwert prüfen.
» »
» » Schritt 2
» » Mit deinem µC dann würde ich noch den Interface select pin beschalten.
» » GND kann nicht schaden, bei "floating" bin ich immer skeptisch
» » "Pull to VDD (do not exceed 4V, use voltage divider in case your VDD is
» » >4V) for selecting Modbus,
» » leave floating or connect to GND for selecting I2C. "
» »
» » Ich gehe davon aus du hast das gelesen.
» » www.sensirion.com/file/scd30_interface_description
»
» Hey, ja die habe ich gelesen. Da ich aber absoluter Leihe bin, hat es mir
» nicht wirklich geholfen, denn vieles waren für mich Fremdwörter. Ich würde
» da auch gerne mehr in die Thematik rein kommen, aber weiß nicht wo und wie
» ich anfangen soll.
»
» Könntest du mir die Schritte genauer erklären (quasi für super Anfänger,
» die noch nie ein Voltmeter in der Hand hatten). Wenn ich das richtig in der
» Interfacebeschreibung verstanden habe, müsste ja eine Amplitude von 2V
» vorhanden sein, was bedeutet die PWM Spannung müsste mit dieser Amplitude
» schwingen/schwanken. Diese Änderung sehe ich dann auf dem Voltmeter?
Die Spannung bleibt gleich, die AUS -EIN Zeiten verändern sich.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401111.htm
»
» Was genau bedeutet "Floating" in diesem Kontext? Ich habe ja die
» Versorgungsspannung, GND, TX/SCL und RX/ SDA damit ich I2C nutzen kann.
» Dann nehme ich jetzt noch SEL mit dazu....und verbinde den dann separat
» nochmal mit einem anderen GND an meinem µC?
ja sicherheitshalber auf GND anschließen
»
» Vielen Dank und liebe Grüße
Gesamter Thread: