Alte Schutzleiter- und Ableitstromprüfgeräte noch brauchbar? (Elektronik)
» Privat kannst du die selbstverständlich noch nutzen.
bei der Schutzleitermessung sollen mindestens 200 mA fließen und die Leerlauf-Messpannung soll maximal 24 Volt betragen.
Beim Ableitstrom kenne ich nur den Prüf-Grenzwert mit max. 3,5 mA über den PE und max. 0,5 mA Berührungsstrom, aber nicht die angelegte Messpannung.
Gesamter Thread:
Alte Schutzleiter- und Ableitstromprüfgeräte noch brauchbar? - elektrofriek, 19.03.2021, 11:22
Alte Schutzleiter- und Ableitstromprüfgeräte noch brauchbar? - xy, 19.03.2021, 11:43
Alte Schutzleiter- und Ableitstromprüfgeräte noch brauchbar? - Pit1509, 19.03.2021, 14:44
Alte Schutzleiter- und Ableitstromprüfgeräte noch brauchbar? - xy, 19.03.2021, 16:03
Alte Schutzleiter- und Ableitstromprüfgeräte noch brauchbar? - elektrofriek, 19.03.2021, 17:28