1. 3~230/400V gleichrichten, (glätten?) ergibt 566V ideal, 560V real, glaube ich mich schwach zu erinnern.
2. Parameter Eckfrequenz in diesem Fall 60Hz
Das ist diejenige Frequenz, bis zu der die ausgegebene Spannung nach gewählter U(f)-Kennlinie steigen darf, ohne die Isolation der Wicklungen zu gefährden. Bei größerer Freq darf U nicht weiter steigen, was einen Rückgang des max. Stromes und damit max. Drehmomentes zur Folge hat - Feldschwächebereich - hier nicht zutreffend.



Gesamter Thread:

Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Offroad GTI(R), 09.03.2021, 14:41
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Strippenzieher(R), 09.03.2021, 17:26
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51