verfasst von JBE&M(R), 09.03.2021, 16:04 Uhr
(editiert von JBE&M am 09.03.2021 um 16:17)

» » mein FU von
» » Parker hat das.
» Die Motorspannung lässt sich bei jedem FU parametrieren, aber wie gesagt
» nicht höher, als seine Eingangsspannung.

Dann stell ich mir die Frage warum mein FU es zu lässt , was der FU daraus macht, ist nicht mein Problem.

Letztendlich ist es ja sowieso nur eine Frage des Motorstrangstromes,. auf alle Fälle muss der Strom größer werden wenn die Frequenz steigt,

um das Drehmoment aufrecht zu erhalten, und das auch unter Last.

Mein FU frisst es , und mein Motor läuft auch danach, und bringt auch die Leistung bis 87 Hz.

Vielleicht muss der TE sein FU auf Vektorregelung stellen, damit bleibt das Drehmoment annähernd konstant bis zur Kippfrequenz 87 Hz.

Es ist bestimmt nur eine FU Einstellungsfrage, ich kenne sein FU nicht, und ich glaube das dort bestimmt beschrieben wird , wie der FU

zu Programmieren ist für den jeweiligen Einsatzzweck.

Leider wird es so oder so eine Leistungsreduzierung geben, d.h. ein stärkerer Motor muss her, der die Reduzierung ausgleicht.



Gesamter Thread:

Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 15:01
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Offroad GTI(R), 09.03.2021, 15:10
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 16:04
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51