Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)

verfasst von JBE&M(R), 09.03.2021, 15:01 Uhr

» »
» » Du hast einen Drehstrom FU , wenn auf dein Motor 460V 60 Hz Dreieck
» steht,
» » dann muss der FU Motorspannung auch auf 460V gestellt werden bei 60Hz.
» »
» » Dann haste auch das von dir geforderte Drehmoment.
» »
» » Kannst du überhaupt deine FU Parametrieren ?, soll heißen lässt sich der
» FU
» » Parametrieren wie z.B. Vektorregelung, Drehmoment, usw.
»
» » Meistens sind FUs vorprogrammiert, damit man einen Motor ohne
» Einstellungen
» » betreiben kann, diese sollten aber dann auf deine Bedürfnisse
» Parametriert
» » werden.
»
» Ich habe folgenden FU: Mitsubishi FR - F 800E eine Anleitung mit Parameter
» liste habe ich gedownloadet. Hier gebt es auch ein paar Standartparameter
» an denen ich schon rumgespielt habe. ZUm Beispiel Parameter 0=
» Drehmomentanhebung von 0-30% diesen habe ich auf max. gesetzt aber bringen
» tut es nichts. Den Parameter an dem ich die Ausgangsspannung auf 460 Volt
» setzten kann habe ich noch nicht gefunden.....

Hat dein FU eine Automatische Abstimmung für den Motor ?
Die Motorspannung sollte schon eingetragen werden können, mein FU von Parker hat das.



Gesamter Thread:

Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 15:01
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51