» Hallo,
» folgende Fragestellung:
» Ein Motor mit folgendem Typenschld:
» V: Schaltung: Hz: Umdrehungen:
» 400 V Dreieck 50HZ 1465 1/min
» 690V Stern 50 HZ 1465 1/min
» 460V Dreieck 60 Hz 1765 1/min
» 460 V Dreieck 60 Hz 1770 1/min
»
» Aktuell wird der Motor mit 50 Herz auf Dreieck betrieben. Betriebsbedingt
» müsste jedoch die Drehzahl auf 1770 1/min erhöht werden. Nach Typenschild
» des Motor ist dies durch betrieben des Motors mit einer Frequenz von 60 hz
» möglich. Also haben wir einen Fu vorgeschaltet und die Frequenz auf 60hz
» erhöht. Dies führte jedoch zu einem schwachen Drehmoment sodass die
» Förderschnecke welche mit dem Motor betrieben wird unter Last nur sehr
» langsam dreht. Liegt wohl an der nicht vorhandenen Spannung von 460 Volt?
» Wie erreiche ich diese oder habe ich einen Denkfehler mit dem FU?
»
» Über Tipps würde ich mich sehr freuen
»
» Gruß

Du hast einen Drehstrom FU , wenn auf dein Motor 460V 60 Hz Dreieck steht, dann muss der FU Motorspannung auch auf 460V gestellt werden bei 60Hz.

Dann haste auch das von dir geforderte Drehmoment.

Kannst du überhaupt deine FU Parametrieren ?, soll heißen lässt sich der FU Parametrieren wie z.B. Vektorregelung, Drehmoment, usw.

Meistens sind FUs vorprogrammiert, damit man einen Motor ohne Einstellungen betreiben kann, diese sollten aber dann auf deine Bedürfnisse Parametriert werden.

Ein schneckenantrieb hat andere Anforderungen als ein Förderbandbetrieb oder Fahrstuhl oder Bohrmaschine, usw, das sollte man dem FU schon mitteilen.



Gesamter Thread:

Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:13
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - JBE&M(R), 09.03.2021, 14:22
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - Eric S:(R), 09.03.2021, 14:52
Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben - bigdie(R), 10.03.2021, 05:51