Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

PWM mit Halbleiterschütz (Schaltungstechnik)

verfasst von bigdie(R), 28.02.2021, 21:38 Uhr

» Hallo Zusammen,
»
» ich stehe aktuell vor dem Problem eine alte Klappensteuerung in einer
» Lüftungsanlage an das neue Automatisierungssystem anzubinden.
» Die Klappen besitzen eine 230V Spannungsversorgung und geben eine
» Steuerspannung von 9V DC aus. (Netzteil in Klappensteuerung integriert)
» Jede Klappe kann dann mit einer Spannung von 1-7V von 0-100% angesteuert
» werden. Bisher wurde dies analog über ein Potentiometer gelöst.
»
Das sollte mit einem Standard 0-10V Ausgang einer Sps kein Problem sein
Die 0V der Sps Betriebsspannung mit den 0V der Klappe verbinden, den 0-10V Ausgang der SPS mit dem Steuereingang der Klappe verbinden und den +9V (war bestimmt mal 10V) lässt du frei.
Das funktioniert, wenn die Potis mit 3 Drähten angeschlossen waren. Gab es da nur 2 Drähte, wird es komplizierter



Gesamter Thread:

PWM mit Halbleiterschütz - sschaefer, 28.02.2021, 20:32
PWM mit Halbleiterschütz - DIY-Basler(R), 28.02.2021, 20:38
PWM mit Halbleiterschütz - xy(R), 28.02.2021, 21:14
PWM mit Halbleiterschütz - sschaefer, 01.03.2021, 09:53
PWM mit Halbleiterschütz - xy(R), 01.03.2021, 10:16
PWM mit Halbleiterschütz - sschaefer, 01.03.2021, 11:52
PWM mit Halbleiterschütz - bigdie(R), 28.02.2021, 21:38