» Hallo Zusammen,
»
» ich stehe aktuell vor dem Problem eine alte Klappensteuerung in einer
» Lüftungsanlage an das neue Automatisierungssystem anzubinden.
» Die Klappen besitzen eine 230V Spannungsversorgung und geben eine
» Steuerspannung von 9V DC aus. (Netzteil in Klappensteuerung integriert)
» Jede Klappe kann dann mit einer Spannung von 1-7V von 0-100% angesteuert
» werden. Bisher wurde dies analog über ein Potentiometer gelöst.
»
Das sollte mit einem Standard 0-10V Ausgang einer Sps kein Problem sein
Die 0V der Sps Betriebsspannung mit den 0V der Klappe verbinden, den 0-10V Ausgang der SPS mit dem Steuereingang der Klappe verbinden und den +9V (war bestimmt mal 10V) lässt du frei.
Das funktioniert, wenn die Potis mit 3 Drähten angeschlossen waren. Gab es da nur 2 Drähte, wird es komplizierter