Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? (Elektronik)

verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 28.02.2021, 19:56 Uhr

» » » Hallo,
» » »
» » » ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für
» » einen
» » » Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» » » Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
» » » Hält sich der verlust dabei in grenzen?
» » » Gleichpsannung, 20 Volt
» » »
» » » Grüße
» » » Felix
» » 1/56Ohm*7m*2/0,75mm²=0,33 Ohm
» » U=R*I=0,33*5=1,66V Verlust
» »
» » Die Erwärmung stört nicht.
»
» Um präzise zu sein sind es 1.65 V.
» Das Produkt aus 2 ungeraden Zahlen ergibt übrigens immer eine ungerade
» Zahl.

Ok, aber wen interessiert der genaue Wert - ist die Messung "7m" auch auf 2 Nachkommastellen exakt? Die 0,33333 periodisch Ohm konnte ich auf meiner Tastatur halt nur schlecht darstellen.