Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? (Elektronik)

verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 28.02.2021, 16:54 Uhr

» Hallo,
»
» ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für einen
» Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
» Hält sich der verlust dabei in grenzen?
» Gleichpsannung, 20 Volt
»
» Grüße
» Felix
1/56Ohm*7m*2/0,75mm²=0,33 Ohm
U=R*I=0,33*5=1,66V Verlust

Die Erwärmung stört nicht.



Gesamter Thread:

Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? - Felix Müller, 28.02.2021, 16:12 (Elektronik)
Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? - Wolfgang Horejsi(R), 28.02.2021, 16:54