Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 22.02.2021, 13:49 Uhr

» » » Zu diesem Punkt kann man noch hinzufügen, dass in Deutschland diese
» 6000 A
» » » der Mindestwert (nach TAB) ist für Wohn- und Bürogebäude.
» » » In der Industrie sind 10000 A der Standard.
»
» » Vor dem Zähler ist auch in Wohngebäuden 10kA vorgeschrieben
»
» Ich meinte nur die LS-Automaten nach dem Zähler, vor dem Zähler hat man
» normal keine LS-Automaten,
» nur NH, Dia- oder Neozed
» (bei einer Neozed hat man z.B. leicht mal ein Bemessungs-Schaltvermögen von
» 50KA, bei einer 63er NH z.B. (umgangssprachlich Messer-Sicherung) können es
» auch 125 KA sein).
Vor dem Zähler hat man SLS und auch Leitungsschutzschalter z.B. für einen Rundsteuerempfänger



Gesamter Thread:

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Sel am Handy, 21.02.2021, 19:56
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Offroad GTI(R), 21.02.2021, 21:00
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Sel am Handy, 21.02.2021, 22:32
Absicherung und Googlesuche... - Sel am Handy, 21.02.2021, 23:00
Absicherung und Googlesuche... - Offroad GTI(R), 22.02.2021, 06:38
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Wolfgang Horejsi(R), 21.02.2021, 22:18
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Pit1509(R), 22.02.2021, 08:33
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie(R), 22.02.2021, 12:45
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Pit1509(R), 22.02.2021, 13:05
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie(R), 22.02.2021, 13:49
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Pit1509(R), 23.02.2021, 09:05
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie(R), 23.02.2021, 12:41
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Itzlbritzl(R), 21.02.2021, 23:05
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Axel R(R), 22.02.2021, 03:12
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie(R), 22.02.2021, 05:35