Forum
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) (Elektronik)
» » »
» » » Der maximal mögliche Trennstrom ist bestimmt bei der Schmelzsicherung
» » » höher, bzw. da wird kein Lichtbogen die Trennung verhindern
» » » (Kontaktverschweißung im Automaten).
» »
» » Beim LS-Schalter steht der max. Trennstrom drauf, in der Regel 6000A.
»
» Zu diesem Punkt kann man noch hinzufügen, dass in Deutschland diese 6000 A
» der Mindestwert (nach TAB) ist für Wohn- und Bürogebäude.
» In der Industrie sind 10000 A der Standard.
Vor dem Zähler ist auch in Wohngebäuden 10kA vorgeschrieben
Gesamter Thread:
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Sel am Handy, 21.02.2021, 19:56 (Elektronik)
Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - xy
, 21.02.2021, 21:00

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Offroad GTI
, 21.02.2021, 21:00

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Sel am Handy, 21.02.2021, 22:32
Absicherung und Googlesuche... - Sel am Handy, 21.02.2021, 23:00
Absicherung und Googlesuche... - Offroad GTI
, 22.02.2021, 06:38

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Wolfgang Horejsi
, 21.02.2021, 22:18

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Pit1509
, 22.02.2021, 08:33

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie
, 22.02.2021, 12:45

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Pit1509
, 22.02.2021, 13:05

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie
, 22.02.2021, 13:49

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Pit1509
, 23.02.2021, 09:05

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie
, 23.02.2021, 12:41

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Itzlbritzl
, 21.02.2021, 23:05

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - Axel R
, 22.02.2021, 03:12

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - bigdie
, 22.02.2021, 05:35

Absicherung Netzspannung (z.B. Steckdose) - gast, 22.02.2021, 07:23