Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Motor mit zwei Drehzahlen Dahlander oder nicht? (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 26.01.2021, 07:36 Uhr

» Hallo zusammen
» Ich habe vor ein paar Jahren einen Motor gekauft mit eine Drehschalter
» (2-1-0-1-2).
» Der Drehschalter ist in einem separaten Gehäuse, leider hat der Vorbesitzer
» den Schalter vor dem Versand am Motor abgehängt. Nun wollte ich den Motor
» in Betrieb nehmen und anschließen.
» Dabei haben mich zwei Punkte etwas verunsichert.
»
» Auf dem Typenschild steht 1/min 750/1500; 380V; 1.5A; I> (Dreieck); YY
» Was auf Grund I>YY für mein Verständnis ein Dahlandermotor sein müsste.
»
» Wenn ich aber die 6 Motoranschlusskabel über die Netzsteckerpole messe
» entspricht das einer normalen Verschaltung von einem zweitourigem Motor.
»
» Leiter am Stecker = Kabelnummer --> theoretisch am Klemmenbrett
»
» 1. Stufe rechts
» L1=5 -->1U
» L2=6 -->1V
» L3=4 -->1W
»
» 2. Stufe rechts
» L1=1 --> 2U
» L2=2 --> 2V
» L3=3 --> 2W
»
» 1. Stufe links
» L1=5 -->1U
» L2=4 -->1W
» L3=6 -->1V
»
» 2. Stufe links
» L1=1 --> 2U
» L2=3 --> 2W
» L3=2 --> 2V
»
» Bei Dahlander I> YY müssten doch für die 2. Stufen (YY) U-V-W gebückt
» werden.
» Was ja oben nicht geschieht
»
» 1. Frage mach ich hier eine Fehlüberlegung?
»
» Die 2. Frage betrifft das Motorklemmbrett welches noch eine alte
» Beschriftung hat.
» Z-X-Y
» U-V-W
»
» Müsste diese nicht wie folgt sein?
» X-Y-Z
» U-V-W
»
» Bzw. ist U2=Z, V2=X und W2=Y oder U2=X, V2=Y und W2=Z?
»
» Hoffe ich habe es nicht zu kompliziert geschrieben.
Ich blicke bei der Beschreibung nicht wirklich durch, aber für mich ist das Dahlander und wo hast du denn Gemessen, das nicht gebrückt wird.



Gesamter Thread:

Motor mit zwei Drehzahlen Dahlander oder nicht? - Zen_Sur(R), 25.01.2021, 22:42
Motor mit zwei Drehzahlen Dahlander oder nicht? - Offroad GTI(R), 26.01.2021, 06:39
Motor mit zwei Drehzahlen Dahlander oder nicht? - bigdie(R), 26.01.2021, 07:36
Motor mit zwei Drehzahlen Dahlander oder nicht? - Strippenzieher(R), 26.01.2021, 09:14