Schütz mit mehreren Eingängen (Elektronik)

verfasst von Hartwig(R), 16.01.2021, 13:27 Uhr
(editiert von Hartwig am 16.01.2021 um 13:29)

Hallo,
die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das im gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ 4 Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen reichen. Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf der DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis gegenüber der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die Flexibilität, da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
Grüße
Hartwig