Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Strom bei Isolationsprüfung (Elektronik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 13.01.2021, 08:41 Uhr
(editiert von Sel am 13.01.2021 um 08:44)

» Hallo Sel,
»
» mir fallen da sofort zwei Dinge ein, bei denen 1kV nicht reicht.
» Z.B. die alten Trafos für Modellspielzeug. Da wurde mit 4kV gestestet.
» Und auch die Datenleitungen für Ethernet sind mit 2250V gegen Masse zu
» prüfen.

Das hängt ja von derNorm ab. Bestimmte Trafos (Medizintechnik) müssen mit 4kV, andere Trafos (wie Printtrafos) mit 2kV geprüft werden für 1 Minute. Datenleitungen sind wieder anders zu prüfen.

Soweit will ich nicht gehen. Ich habe etliche alte Trafos, die ich weiter verwenden möchte. Und da gehts mir lediglich um den groben Überblick und ob der Trafo überhaupt noch verwendbar ist. Hier z.B. sind solche Leckerlis wie ein Trafo mit rund 760VA, 47V maximal bei 18A mit 9 Anzapfungen dabei, Printtrafos aus verschiedenen Geräten ausgebaut und so weiter. Eine genaue Messung ist gar nicht notwendig, lediglich eine "Schätzung". Ist ja nur im Hobbybereich.

Trotzdem verlasse ich mich natürlich nicht auf meine "Prüfung", die Basteleien sollen ja letztendlich sicher sein. Auch wenn jemand anders in der Familie so ein Gerät nutzt. Ich möchte ja niemandem schaden. Manchmal ist es dann schon besser, einen neuen Trafo oder ein neues SNT zu kaufen. Übrigens lohnt es sich auch bei fabrikneuen Teilen mal die Hochspannung dranzuhalten. Überraschenderweise schaffen diese Prüfung manche Geräte nicht. Ich habe mal eine nagelneue Kaffeemaschine (250 Euronen!!!) geprüft mit 750 Volt. Da gabs ein Isolationsleck gegen das Gehäuse . Die Maschine habe ich natürlich zurückgeschickt. Deutscher Hersteller, alle Prüfzeichen dran, hergestellt sicherlich in China (wie fast alle Geräte...). Undf das war bestimmt kein billiges Montagsteil.

LG Sel



Gesamter Thread:

Strom bei Isolationsprüfung - Sel am Handy, 12.01.2021, 11:22 (Elektronik)
Strom bei Isolationsprüfung - Theo., 12.01.2021, 11:33
Strom bei Isolationsprüfung - Sel am Handy, 12.01.2021, 13:15
Strom bei Isolationsprüfung - Mikee, 12.01.2021, 13:56
Strom bei Isolationsprüfung - Sel(R), 13.01.2021, 08:41
Strom bei Isolationsprüfung - bigdie(R), 13.01.2021, 06:02
Strom bei Isolationsprüfung - Wolfgang Horejsi(R), 12.01.2021, 20:14
Strom bei Isolationsprüfung - Sel(R), 13.01.2021, 08:55
Strom bei Isolationsprüfung - Wolfgang Horejsi(R), 13.01.2021, 10:17