Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Frage zu Isolationsmessung (Elektronik)

verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 18.11.2020, 17:27 Uhr

» » Der Metratester 5+ testet mit max. 500V DC. Wenn dabei die Isolation
» » beschädigt wird, ist das Gerät tatsächlich
» » defekt.
» » Also: alle Geräte die am Netz angeschlossen werden testen; keine
» » Ausnahmen.
»
» wenn das Gerät (Prüfling) keinen Hauptschalter hat, liegen die 500 V
» Testspannung ja direkt innen auch an den elektronischen Bauteilen an (die
» möglicherweise aber nur 230 Volt abkönnen)? Allerdings potentialfrei in dem
» Moment (?) da ja die 500 V zwischen L1 und N kombiniert gegen den
» Schutzleiter angelegt werden? Somit liegen dann die 500 V z.B. an einem
» 300V Elko zwar an, aber es kommt ja nicht zu einem schädlichen Stromfluss
» in dem Moment, oder?

Ja.
Bei einem Schutzklasse 1 Gerät wird während des Tests L1 mit N gebrückt.
Die Prüfspannung liegt zwischen L1/N und PE.
Es kann keine Spannung zwischen L1 und N auftreten; alle Bauteile "dahinter"
sehen keine 500V.



Gesamter Thread:

Frage zu Isolationsmessung - Pit1509(R), 18.11.2020, 13:45 (Elektronik)
Frage zu Isolationsmessung - Altgeselle(R), 18.11.2020, 14:04
Frage zu Isolationsmessung - Pit1509(R), 18.11.2020, 15:19
Frage zu Isolationsmessung - Strippenzieher(R), 18.11.2020, 17:16
Frage zu Isolationsmessung - Altgeselle(R), 18.11.2020, 17:27
Frage zu Isolationsmessung - Hartwig(R), 18.11.2020, 14:15
Frage zu Isolationsmessung - Pit1509(R), 18.11.2020, 15:10
Frage zu Isolationsmessung - Hartwig(R), 18.11.2020, 15:26