Forum
Frage zu Isolationsmessung (Elektronik)
Ergänzend zur Antwort von Altgeselle bliebe noch anzumerken, dass Geräte (z.B. Bürogeräte wie PC oder dazugehörige Netzteile) während der Messung keine Verbindungen nach außen haben sollten, ebenso ist es zu vermeiden, deren Anschlüsse zu berühren, aber das steht auch Im Handbuch des Testers. Auch die Anmerkungen über Geräte berücksichtigen, die z. B. die Netzspannung über interne Relais schalten, dort können weitere Messungen während des Betriebes erforderlich werden. Also einfach das Handbuch lesen.
Grüße
Hartwig
Gesamter Thread:
Frage zu Isolationsmessung - Pit1509, 18.11.2020, 13:45 (Elektronik)
Frage zu Isolationsmessung - Altgeselle, 18.11.2020, 14:04
Frage zu Isolationsmessung - Pit1509, 18.11.2020, 15:19
Frage zu Isolationsmessung - Strippenzieher, 18.11.2020, 17:16
Frage zu Isolationsmessung - Altgeselle, 18.11.2020, 17:27
Frage zu Isolationsmessung - Hartwig, 18.11.2020, 14:15
Frage zu Isolationsmessung - Pit1509, 18.11.2020, 15:10
Frage zu Isolationsmessung - Hartwig, 18.11.2020, 15:26