Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Einschaltverzögerung Relais (Elektronik)

verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 09.11.2020, 22:00 Uhr
(editiert von matzi682015 am 09.11.2020 um 22:45)

» Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
»
» Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
»
» Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung ist.
» Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung eintritt
» (unter 0,1 sek)?
»
» Edit:
» An der Betriebsspannung hängt noch eine Kapazität von 10000µF, habe ich
» nicht eingezeichnet.
»
» LG Sel


Ich würde das so machen:



Deine Diode in Sperrichtung parallel zum Elko bringt nix, mache diese Diode nach oben gegen (+) und der linke R3(~470Ohm oder so) in meiner Schaltung entläd dann den Elko über D1.

EDIT: Bei Deiner Schaltung fällt das Relais doch sowieso sofort ab wenn Du die Betriebsspannung wegnimmst.

DOPPELEDIT: Wegen Deinem 10mF-Elko in der Versorgung wird das dann auch nicht sofort sein.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:



Gesamter Thread:

Einschaltverzögerung Relais - Sel(R), 09.11.2020, 20:55 (Elektronik)
Einschaltverzögerung Relais - Itzlbritzl, 09.11.2020, 21:02
Einschaltverzögerung Relais - Itzlbritzl, 09.11.2020, 21:04
Einschaltverzögerung Relais - matzi682015(R), 09.11.2020, 22:00
Einschaltverzögerung Relais - Steffen, 09.11.2020, 22:34
Einschaltverzögerung Relais - Sel(R), 10.11.2020, 10:20
Einschaltverzögerung Relais - Steffen, 10.11.2020, 11:59
Einschaltverzögerung Relais - xy(R), 09.11.2020, 22:06
Einschaltverzögerung Relais - Steffen, 09.11.2020, 22:46
Einschaltverzögerung Relais - cmyk61(R), 10.11.2020, 12:04