» Hallo Matthes,
» Du hast 6V AC. 6V x 1,4 = 8,4V. Dann wären noch die Diodenflußspannungen in
» Abzug zu bringen (1,2V). Der Regler braucht aber nach meinem Datenblatt
» (ST) mindesten 8V. Ok, seien wir mal ganz optimistisch und geben ihm die 8V
» bei Vollast von 2A. Da hat der Regler 8V-5V = 3V Spannungsabfall, macht
» also 6W Verlustleistung.
» Nehmen wir jetzt einen mäßigen Kühlkörper mit 6K/W und Schrauben den Regler
» darauf (ich berücksichtige nicht den Wärmeübergang zwischen TO220-Gehäuse
» und Kühlkörper). Der 78S05 hat einen Rth(j-c) von 5K/W. Das ist nicht so
» dolle, macht aber hier nix. Zusammen kommen wir dann auf 11K/W. Mit 6W
» Verlustleistung beträgt die Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und Chip
» dann 66K. Viel mehr Leistung ist nicht zu erwarten, weil ein richtig
» funktionierender Regler über 2A dicht macht, auch wird der Trafo mit 14VA
» irgendwann schwächeln. Bei einer Raumtemperatur von so an die 30°C kommst
» Du also auf eine Chip-Temperatur von knapp 100° C, also noch Abstand zu den
» für den Regler tödllichen >150°C. Dein120° Bimetall-Schalter kannst Du also
» nicht zum Ansprechen bringen, auch der 80° Schalter wird dem Geschehen
» wahrscheinlich untätig zusehen müssen. Das Problem des Netzteils ist der
» unterdimensionierte Trafo....
» Auf jeden Fall solltes Du den Trafo absichern - bei den handelsüblichen
» Kleintrafos ist die erforderliche SIcherung meisten im Datenblatt
» angegeben, bei vielen Trafos findet man die Angaben auch auf dem Aufdruck.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, es ist ein ordinärer Printtrafo, 14VA, und jetzt bleibt mir nur eine Möglichkeit: anstatt die 2 6V-Wicklungen parallel schalten, schalte ich sie in Reihe. So. Edit: Und die anderen Mitteilungen hier werde ich auch umsetzen
--
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Gesamter Thread: