verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 26.10.2020, 00:14 Uhr
(editiert von simi7 am 26.10.2020 um 00:16)

» Hallo Gemeinde, diese Schaltung baue ich grad, und der Bimetall-Öffner
» schaltet bei 80°C. Sollte der bei weniger als 80°C auslösen, oder kann ich
» da auch einen mit 120°C einbauen?
Der 78S05 hat schon alle möglichen Schutzvorkehrungen drin. (Datenblatt)
Auch der Kurzschlussschutz spricht schneller an als deine Sicherung.
Wie sagt xy immer? Gürtel und Hosenträger.

Mit dem Sicherungshalter machst du nur die Eigenschaften schlechter (Übergangswiderstände).



Gesamter Thread:

Spannungsregler... - matzi682015(R), 25.10.2020, 23:27
Spannungsregler... - simi7(R), 26.10.2020, 00:14
Spannungsregler... - bigdie(R), 26.10.2020, 15:12
Spannungsregler... - Sel(R), 26.10.2020, 10:47
Spannungsregler... - Hartwig(R), 26.10.2020, 16:43
Spannungsregler... - Sel(R), 26.10.2020, 18:35
Spannungsregler... - Hartwig(R), 26.10.2020, 21:04
Spannungsregler... - matzi682015(R), 27.10.2020, 20:04
Spannungsregler... - matzi682015(R), 26.10.2020, 23:59
Spannungsregler... - Wolfgang Horejsi(R), 27.10.2020, 07:29
Spannungsregler... - Sel am Handy, 27.10.2020, 08:01
Spannungsregler... - Wolfgang Horejsi(R), 27.10.2020, 11:27
Spannungsregler... - Sel(R), 27.10.2020, 12:59
Spannungsregler... - matzi682015(R), 26.10.2020, 21:39
Spannungsregler... - JBE, 26.10.2020, 21:45
Spannungsregler... - matzi682015(R), 26.10.2020, 21:56