verfasst von Mikee, 22.10.2020, 08:49 Uhr

Hallo,

wenn Du nur eine Wicklung nutzt ist der primäre Kupferwiderstand höher.
Dieser wird auf die Sekundärseite transformiert, damit ist die Ausgangsspannung
weicher, gibt also bei Belastung mehr nach. Außerdem kannst Du nur die halbe
Leistung entnehmen, weil dann bereits der max. Strom durch die benutzte Primärwicklung
erreicht wird.
Daher: Beide parallel schalten (115 V) oder in Reihe (230 V).
Für welche Netzfrequenz ist der Trafo denn spezifiziert? 50 Hz oder 60 Hz?
Bitte beachten, dass Trafos mit 50 Hz für beides genutzt werden können, die für 60 Hz
gehen nur an 60Hz.

Mikee