verfasst von bigdie(R), 13.10.2020, 15:38 Uhr

» » » Bei Drehstrom.
» » Wo denn auch sonst.
»
» Wenn es zur Beschädigung des N-Leiters kommt, steht halt der Verdacht im
» Raum, dass hier jemand gepfuscht hat. Millionen Herde laufen jahrzehntelang
» ohne Störungen. Wenn Pfusch, dann volles Programm und dazu zählt halt mal
» nicht der korrekte Anschluss an eine perfekt installierte Herdsteckdose.
Wenn der einmal weg brennt, bringt es meist wenig, die Klemme zu säubern. Die sollte man ersetzen und auch die meist verwendeten Steckkabelschuhe auf der anderen Seite vom Blech muss man erneuern und nicht nur den von vorn sichtbaren Teil.