380V Elektroherd Neutralleiter brennt ab und an mal ab. (Elektronik)

verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, D-14806, 12.10.2020, 14:19 Uhr

» » Woran kann das liegen?
» Einpolige Installation mit drei Automaten. Der Rückstrom aller Automaten
» geht dann über den Neutralleiter.
Dann schreibe doch auch dazu, dass dies ein gefährlicher + verbotener Zustand ist, der vom Fachmann behoben werden muss. Bevor die Hütte abbrennt.



Gesamter Thread:

380V Elektroherd Neutralleiter brennt ab und an mal ab. - Franz Wiemer, 12.10.2020, 10:24 (Elektronik)
380V Elektroherd Neutralleiter brennt ab und an mal ab. - Offroad GTI(R), 12.10.2020, 11:17