verfasst von bigdie(R), 06.10.2020, 11:59 Uhr

» » Und parametriert den Eingang in der Logo als 4-20mA. Hab ich schon
» mehrmals
» » gemacht.
»
» Durch den Widerstand erzeugst du eine Messspannung für das Modul.
» Warum also noch 4-20mA in der Logo einstellen? Der Sinn erschliesst sich
» mir noch nicht.
Die Logo macht aus dem 1-10V Eingang, wenn du ihn auf 1-10V parametrierst 1000 Teileinheiten
1V am Eingang ist also intern 100 und 10V intern 1000.
parametrierst du mit 4-20mA
dann hast du am Eingang bei 20mA 10V (Spannungsfall über dem 500 Ohm Widerstand) und bei 4mA hast du 2V
Parametrierst du den Eingang auf 4-20mA, dann ignoriert die Logo diese 2V
bei 4mA hast du also intern 0 und bei 20mA intern wieder 1000.
Das Ganze kann man beim parametrieren natürlich auch noch auf den Sensor anpassen.
Hat der z.B. 250mBar, dann kannst du den Bereich auch 0-250 angeben oder 0-2500 Intern rechnet die Logo dann mit diesen Werten. Bei einer Anzeige im Display kannst du dann die Anzahl der Kommastellen angeben, sodas die Anzeige z.B. 250cm oder 2,50m ist. die 0-2 V werden aber weiter ignoriert am Eingang. Das ist dann praktisch identisch wie wenn du ein zusätzliches Eingangsmodul mit 4-20mA Eingang benutz.
Da werden 0-4mA auch ignoriert und die Anzeige in der Logo bleibt 0



Gesamter Thread:

Messumformer - Edmund Jenner, 04.10.2020, 17:44
Messumformer - xy(R), 04.10.2020, 17:48
Messumformer - Gast, 04.10.2020, 18:20
Messumformer - Edmund Jenner, 04.10.2020, 19:47
Messumformer - xy(R), 04.10.2020, 20:20
Messumformer - Hartwig(R), 04.10.2020, 21:44
Messumformer - bastelix(R), 04.10.2020, 22:09
Messumformer - bigdie(R), 05.10.2020, 06:12
Messumformer - xy(R), 04.10.2020, 21:37
Einfache Lösung - @@GAST@@, 05.10.2020, 09:33
Messumformer - mnemonic(R), 05.10.2020, 11:27
Messumformer - ollanner(R), 05.10.2020, 17:17
Messumformer - mnemonic(R), 05.10.2020, 18:28
Messumformer - Hartwig(R), 06.10.2020, 01:10
Messumformer - bigdie(R), 06.10.2020, 08:59
Messumformer - mnemonic(R), 06.10.2020, 09:34
Messumformer - bigdie(R), 06.10.2020, 11:59
Messumformer - Hartwig(R), 06.10.2020, 14:38
Messumformer - bigdie(R), 07.10.2020, 06:08
Messumformer - Hartwig(R), 08.10.2020, 08:11