verfasst von xy(R) E-Mail, 29.09.2020, 09:36 Uhr

» Hallo, ich werde eine Steuerung ändern, habe dann keinen N mehr, läuft
» alles mit 400V. Problem: Ein exotisches MV hat eine 230V Spule, die ich
» nicht ersetzen kann. Würde es funktionieren, wenn ich ein Diode (1000V,
» 10A) in Reihe schalte? Somit bekäme die Spule ja nur noch eine Halbwelle,
» müsste dann 200V eff sein, die sollten zum Anziehen/Halten reichen?

Wird nicht klappen, die Induktivität wirkt dann nicht mehr, und die begrenzt im wesentlichen den Strom bei 230VAC.

Miss doch mal den Gleichstromwiderstand der Spule, und den fließenden Strom an 230VAC.



Gesamter Thread:

Spule Magnetventil - v!nschger(R), 29.09.2020, 09:33 (Schaltungstechnik)
Spule Magnetventil - xy(R), 29.09.2020, 09:36
Spule Magnetventil - v!nschger(R), 29.09.2020, 09:46
Spule Magnetventil - Offroad GTI(R), 29.09.2020, 09:48
Spule Magnetventil - v!nschger(R), 29.09.2020, 09:51
Spule Magnetventil - xy(R), 29.09.2020, 09:53
Spule Magnetventil - v!nschger(R), 29.09.2020, 10:03
Spule Magnetventil - xy(R), 29.09.2020, 10:33
Spule Magnetventil - v!nschger(R), 29.09.2020, 10:38
Spule Magnetventil - v!nschger(R), 01.10.2020, 08:30
Spule Magnetventil - JBE, 01.10.2020, 09:58
Spule Magnetventil - Offroad GTI(R), 01.10.2020, 10:02
Spule Magnetventil - bigdie(R), 01.10.2020, 15:20