Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Kabelbrand (Elektronik)

verfasst von hans222(R), 07.09.2020, 15:33 Uhr

» » » » Drehstrom ist vorhanden,
» » »
» » » Das zeigt erst die Messung.
» »
» » Der Elektriker war da und musste feststellen, das zuvor wie im Bild auch
» zu
» » sehen ist die graue Phase nicht angeschlossen war, somit lief eine
» » Sicherung auf 23 Amper. Dies ist scheinbar ein schleichender Prozess bis
» so
» » was durch brennt, wenn zuviel Leistung abgefordert wird. Rein
» » Interessehalber würd mich die Verkabelung jetzt mal interessieren, ich
» war
» » nicht fortwährend dabei und möchte das ganze jetzt nicht nochmal
» » abschrauben, um mir es anzuschauen. Er hat nun meine Aufputzdose
» weiterhin
» » verwendet und hierin die Kabel mit Wago-Klemmen verbunden. Wenn ich das
» » richtig verstanden habe kann man 3,5 kW je Phase Leistung abfordern,
» » deshalb gehe ich jetzt mal davon aus das er zwei Phasen für das
» Ceranfeld
» » genommen das 6,5 kW benötigt und eine Phase für den Backofen der 2,6 kW
» » benötigt oder ist er da anders vorgegangen?
»
»
» Laut Abbildung Verteilung sind alle drei Phasen, auch der graue Draht
» (Sicherung 21), wenn ich richtig sehe aufgelegt.
Laut Elektriker ist bei Drehstrom für je eine Phase eine Sicherung im Sicherungskasten belegt worden.

» Man sieht in der Vert. einen weiteren grauen Draht, der nicht angeschlossen
» ist ?!?.

Laut Elektriker wurde die dritte Phase nicht angeschlossen, diese ist wie im Bild zu sehen auch keinem Verbraucher zugeordnet worden, obwohl Drehstrom vorhanden ist und diese sinnvollerweise dem Ceranfeld zugeordnet worden hätte können.
»
» Bei der ausgebauten Herddose ist die komplette Zuleitung angeschlossen, wie
» die Ableitung entsprechend aufgelegt.

Nein, das ist evtl. auf dem Bild schwer zu erkennen Sorry. Es sind vier Klemmen vorhanden PE, N, braun (L1) und schwarz (L2). Das braune Kabel hat sich durch die Hitze grau gefärbt das kann man nur bei genauem hinsehen erkennen, der schwarze Draht ist fast komplett abgeschmort.

» Das würde heißen, daß im Gerät (Anschlußklemmbrett) eine Brücke vorhanden
» sein muß, wenn die "graue" Phase in der Verteilung nicht aufgelegt wäre!!!
»
»
» Wurde am Herd der Anschluß mit überprüft?
Der Anschluss im Ceranfeld wurde überprüft und es musste keine Veränderung vorgenommen werden, bzw. Brücken oder etc. verändert werden. So wie ich es aufgefasst habe wurde lediglich die dritte Phase (grau) nicht angeschlossen.
» Wenn ja, ist eventuell an dem Klemmbrett etwas geklemmt/verändert worden?
»
» Wurde der Herd nicht überprüft, dann ist der Zustand der gleiche wie vor
» dem Crash.
Wie oben beschrieben.
» Der "graue" Draht liegt dann womöglich nicht angeschlossen herum und führt
» Spannung....
» Nein, dieser wurde angeschlossen und meiner Aufassung nach dem Ceranfeld zugeordnet als zweite fehlende Phase die zuvor leer lief.
» Meines Erachtens nach ist da etwas nicht koscher.
Ich hoffe du bist nun anderer Meinung
»
» Wer schließt einen Herd an zwei Phasen an, wenn in der Verteilung drei
» Phasen an den Abgängen angeschlossen sind.
Jemand der keine Ahnung von der Materie hat (Vormieter)
» 23A an einem B16A auf längere Zeit entnommen -
Wenn ich das richtig verstehe müsste das die Phase sein, wo am Ceranfeld anliegt, wenn volle Leistung abverlangt wird.
»
» Eine Frontaufnahme der Verteilung wäre nicht schlecht, wo der "graue" Draht
» der Herdltg. deutlicher zu sehen ist.

Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback geben könntest, ob deine bedenken beseitigt sind und ob ich das richtig verstanden habe.



Gesamter Thread:

Kabelbrand - hans222(R), 05.09.2020, 21:55 (Elektronik)
Kabelbrand - xy(R), 05.09.2020, 22:25
Kabelbrand - hans222(R), 05.09.2020, 23:05
Kabelbrand - Gast, 05.09.2020, 23:47
Kabelbrand - Steffen, 06.09.2020, 01:06
Kabelbrand - Gast, 06.09.2020, 02:16
Kabelbrand - hans222(R), 06.09.2020, 07:20
Kabelbrand - xy(R), 06.09.2020, 08:17
Kabelbrand - hans222(R), 06.09.2020, 08:32
Kabelbrand - Offroad GTI(R), 06.09.2020, 08:54
Kabelbrand - xy(R), 06.09.2020, 09:06
Kabelbrand - hans222(R), 06.09.2020, 09:44
Kabelbrand - xy(R), 06.09.2020, 09:52
Kabelbrand - Lupus, 06.09.2020, 09:59
Kabelbrand - xy(R), 06.09.2020, 10:02
Kabelbrand - hans222(R), 06.09.2020, 10:40
Kabelbrand - JBE, 06.09.2020, 10:59
Kabelbrand - hans222(R), 07.09.2020, 11:25
Kabelbrand - xy(R), 07.09.2020, 12:13
Kabelbrand - Lupus, 07.09.2020, 12:17
Kabelbrand - xy(R), 07.09.2020, 12:44
Kabelbrand - hans222(R), 07.09.2020, 15:33
Kabelbrand - Lupus, 07.09.2020, 15:58
Kabelbrand - Wolfgang Horejsi(R), 08.09.2020, 07:57
Kabelbrand - JBE, 06.09.2020, 10:47
Kabelbrand - Lupus, 06.09.2020, 08:57
Kabelbrand - hans222(R), 06.09.2020, 09:11
Kabelbrand - gast, 06.09.2020, 16:45
Kabelbrand - hans222(R), 06.09.2020, 21:15
Kabelbrand - Lupus, 06.09.2020, 21:46
Kabelbrand - hans222(R), 06.09.2020, 21:51
Kabelbrand - Lupus, 07.09.2020, 06:24