Forum
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
» » Kannst du bitte einmal meine Fragen beantworten?
» » Der Iso würde mich unter anderem brennend interessieren wie und mit
» welchem
» » Gerätchen gemessen wurde.
»
» Ja natürlich. Tut mir leid habe nebenbei auch noch was anderes zu tun
» deshalb kann ich nicht immer sofort antworten.
» Ja ich habe mit einem Digitalen Multimeter gemessen. Ich habe kein EDV
» Messgerät. Oder gibt es dafür auch eine anderes Messgerät?
» Gemessen habe ich indem ich eine Spitze an den Leiter des Stecker und eine
» an den Schutzleiter des Steckers gesteckt. Danach habe ich auch mit der
» Spitze die am Schutzleiter war bestimmte stellen am Gehäuse angetastet. Da
» hatte ich nirgends einen niedrigen Widerstand gehabt.
»
» Da du ja gemeint hast das ich das mit dem DMM nicht messen kann, könntest
» du mir erklären wieso man das damit nicht machen kann?
Der R-Iso wird mit einer Spannung von 500V/1000V gemessen, was das DMM nicht heraus gibt.
Das Potential ist immer der PE!
PE gegen Leiter - PE gegen Neutralleiter
Mal ein analoges Gerätchen verlinkt, was keine Werbung darstellt! https://www.gmc-instruments.de/produkte/mess-und-prueftechnik/prueftechnik/erdung-isolation-niederohm/isolationsmessung/isolationsmessung-bis-1000-v/metriso-1000a/
Digitale Anzeigen sind Augenfreundlicher und schneller/genauer abzulesen.
Gesamter Thread: