verfasst von JBE, 29.06.2020, 17:20 Uhr
(editiert von JBE am 29.06.2020 um 17:26)

» Hallo zusammen,
»
» ein Hochspannungsgenerator schaltete immer ab und gab die Fehlermeldung
» "Übertemperatur im Wechselrichter" aus, weil die in den Kühlkörpern des
» Wechselrichters eingeschraubten PTC´s (drei Stück in Reihe) sehr hohe
» Widerstandswerte angenommen haben (nach Überprüfung mit herausgeführten
» Messleitungen festgestellt).
» In Folge habe ich dann alle im Kühlkörper befindlichen Bauteile (acht
» Hochleistungstransistoren und vier FRED-Dioden) erneuert.
» Nun bleiben die PTC´s in so einem Bereich, daß der Fehler nicht mehr
» auftritt und der Generator nicht mehr von alleine mit dem
» Übertemperatur-Fehler abschaltet.
» Allerdings beginnt nun nach ein paar Minuten ein hörbar hochfrequentes
» Surren aus dem Bereich des Wechselrichters und der definierte Strom, den
» der Generator zur Hochspannung fest und stabilisiert ausgeben soll, bleibt
» nicht mehr stabil sondern regelt ("pumpt";) sichtbar hoch und runter.
»
» Ich vermute, ich kann die Transistoren nicht einfach nur auswechseln,
» sondern muss sie hinterher extern beschaltet auch abgleichen, oder? Oder
» sollte die Schaltung das eigentlich von sich aus auffangen? Oder klingt das
» für Euch nach einem anderen typischen Problem?
»
» Hat mir dazu jemand einen guten Tipp?
» Danke im voraus für Eure Antworten!
»
» Gruß Peter

Schon möglich das dort ausgemessene Exemplare eingebaut waren.

Schon mal daran gedacht, das vielleicht die Leitpaste sofern vorhanden war, ausgetrocknet ist.

Oder eben der Übergangswiderstand Kühlblech - Transistoren mit der Zeit sich verschlechtert hat.

Auch schmutz kann ganz ausergewöhnliche Erscheinungen haben.

Ich würde die alten Bauteile noch mal einbauen, und beobachten ob das Hitzeproblem wieder erscheint.

Die neuen Transistoren baben womöglich große Exemplarstreuung.