Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Netzphase sicher feststellen - Ergänzung (Schaltungstechnik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 22.06.2020, 16:59 Uhr
(editiert von Sel am 22.06.2020 um 18:14)

Statt einzeln zu antworten...

Ja, es gibt einen FI (30mA). Doch auch das tut bei Netzspannung ordentlich zwirbeln, vom Überraschungseffekt mal ganz abgesehen.
Nein, ich darf keine andere Steckdose (verpolungssicher oder Festanschluß) einbauen, mein Vermieter will das nicht.
Nein, manche Geräte sind nicht vorschriftsmäßig geerdet. Sie sind ja hier in der Bastelwerkstatt zur Reparatur, daher als defekt zu bezeichnen.
Ja, ich habe mich saublöd angestellt, kommt vor...
Ja, ich weiß was Netzspannung so tun kann.
Ja, ich kenne die Vorschriften für den Umgang mit Netzspannung in ausreichendem Maße, weiß wo ich wann anfassen darf und wie ich messen kann und muß.
Ja, ich habe einen guten Trenntrafo, den ich auch einsetze. Doch in dem beschriebenen Moment eben nicht.

Und:
Ja, ich habe vor noch paar Jahre zu leben und nicht an der Netzspannung zu verenden ;-) Das schließt aber automatisch die Vermeidung vom Umgang mit Netzspannung nicht mit ein. Eher sollte ich mein Resthirn zusammennehmen und vor dem Einschalten beide Pfoten außerhalb des Gefahrenbereichs haben.

LG Sel

Edit:

Habe in der Bastelkiste gewühlt und diese hier gefunden:



Die Widerstände sind nach Datenblatt für DC zertifiziert. Aber bei max. möglichen 7 kV wird eine Belastung mit AC Netzspannung sicher kein Problem darstellen.

Zum Spannungsteiler erweitert mit einem Widerstand von 470 kOhm komme ich auf recht stabile ca. 1,5 V zur Ansteuerung von einem Transistor oder ähnlich (CMOS-Trigger-IC...). Die Schaltung 2x aufgebaut (an jeden Netzanschluß ein Teiler) und gegen Schutzerde habe ich meine zuverlässige Detektierung. Das Relais und die Schaltung speise ich mittels einem kleinen Trafo. Die 3...4 µA Strom durch den Spannungsteiler gegen Schutzerde bemerkt kein FI oder solcherlei Schutzschalter. Die Schaltung incl. Spannungsteiler vergieße ich mit Harz, da kann auch Luftfeuchtigkeit keinen Schaden anrichten. Fragt sich nur, ob der Strom nicht schon zu gering ist...

Ich werde weiter bissel rumprobieren.



Gesamter Thread:

Netzphase sicher feststellen - Sel(R), 22.06.2020, 14:22 (Schaltungstechnik)
Netzphase sicher feststellen - Offroad GTI(R), 22.06.2020, 14:44
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 22.06.2020, 15:11
Netzphase sicher feststellen - Offroad GTI(R), 22.06.2020, 15:38
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 22.06.2020, 15:46
Netzphase sicher feststellen - Hartwig(R), 22.06.2020, 17:13
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 22.06.2020, 17:59
Netzphase sicher feststellen - Offroad GTI(R), 22.06.2020, 18:07
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 22.06.2020, 19:12
Netzphase sicher feststellen - Offroad GTI(R), 22.06.2020, 20:10
Netzphase sicher feststellen - Sel(R), 22.06.2020, 20:25
Netzphase sicher feststellen - Offroad GTI(R), 22.06.2020, 21:25
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 22.06.2020, 15:13
Netzphase sicher feststellen - Hartwig(R), 22.06.2020, 15:19
Netzphase sicher feststellen - Sel(R), 22.06.2020, 17:06
Netzphase sicher feststellen - Hartwig(R), 22.06.2020, 19:24
Netzphase sicher feststellen - bigdie(R), 22.06.2020, 19:52
Netzphase sicher feststellen - Sel(R), 22.06.2020, 20:04
Netzphase sicher feststellen - bigdie(R), 23.06.2020, 14:44
Netzphase sicher feststellen - Sel(R), 24.06.2020, 08:56
Netzphase sicher feststellen - bigdie(R), 22.06.2020, 18:13
Netzphase sicher feststellen - finni(R), 22.06.2020, 15:20
Netzphase sicher feststellen - Ergänzung - Sel(R), 22.06.2020, 16:59
Netzphase sicher feststellen - Wolfgang Horejsi(R), 22.06.2020, 20:34
Netzphase sicher feststellen - Axel R(R), 23.06.2020, 11:27
Netzphase sicher feststellen - Wolfgang Horejsi(R), 23.06.2020, 14:31
Netzphase sicher feststellen - Axel R(R), 23.06.2020, 22:54
Netzphase sicher feststellen - Sel(R), 24.06.2020, 09:00
Netzphase sicher feststellen - bigdie(R), 24.06.2020, 15:00
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 24.06.2020, 16:27
Netzphase sicher feststellen - bigdie(R), 24.06.2020, 18:04
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 25.06.2020, 08:08
Netzphase sicher feststellen - bigdie(R), 25.06.2020, 14:28
Netzphase sicher feststellen - $Gast$, 25.06.2020, 15:03
Frage zum Relais - Sel(R), 24.06.2020, 19:00
Frage zum Relais - Wolfgang Horejsi(R), 24.06.2020, 20:51
Frage zum Relais - Sel(R), 25.06.2020, 11:13
Frage zum Relais - $Gast$, 25.06.2020, 12:24
Frage zum Relais - bigdie(R), 25.06.2020, 14:33
Frage zum Relais - Wolfgang Horejsi(R), 25.06.2020, 23:11
Frage zum Relais - Sel(R), 26.06.2020, 08:48
Frage zum Relais - bigdie(R), 26.06.2020, 15:30
Frage zum Relais - Sel(R), 26.06.2020, 15:50
Frage zum Relais - bigdie(R), 26.06.2020, 16:57
Frage zum Relais - bigdie(R), 26.06.2020, 19:02
Frage zum Relais - bigdie(R), 25.06.2020, 14:43
Halbleiterrelais - Axel R(R), 27.06.2020, 09:28