verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 07:51 Uhr

» Hallo, ich habe im Schuppen meines Opas eine noch gut erhaltene große
» Tischkreissäge gefunden, die ich wieder in Betrieb nehmen möchte. Der
» Anschluss ist mit einem alten DDR- Stecker 4-Ploig 25A/380V.
»
» Abgelesene Daten des Motors vom Typenschild:
»
» nur das Dreiecksymbol
» 380 V
» 12/6,9A
» 3 kW
» cos phi 0,82
» 1410 U/min-1
»

Da stand bestimmt einmal:
Dreieck/Stern
220/380V
dazu passen dann die 12A bei Dreieck 220V und die 6,9A bei 380V
Jede einzelne Wicklung des Motors ist also für 220V und 6,9A ausgelegt.

Der Motor muss an unserem Stromnetz in Sternschaltung betrieben werden.
Gesamtleistungsaufnahme ist dann 220V*6,9A*3*0,82.
Die 6,9A Dauerstrom ergeben im Einschaltmoment einen kurzfristig erhöhten Einschaltstromstoß, den die B16 Leitungsschutzschalter noch nicht zu Auslösen bringen sollten. Falls doch, könnte man darüber nachdenken, C16 oder K16 LSS einzubauen.



Gesamter Thread:

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 17:58 (Elektronik)
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 18:04
Motoranschluss edit - Strippenzieher(R), 08.06.2020, 18:39
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:45
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - RR, 08.06.2020, 18:40
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:13
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 08.06.2020, 19:25
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 19:32
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 07:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 09.06.2020, 11:20
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 13:38
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 09.06.2020, 16:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 17:01
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 18:50
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 22:10
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 23:22
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:31
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 10.06.2020, 13:44
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 14:04
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 10.06.2020, 21:18
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 10.06.2020, 10:27