verfasst von xy(R) E-Mail, 08.06.2020, 19:13 Uhr

» nur das Dreiecksymbol
» 380 V
» 12/6,9A
» 3 kW
» cos phi 0,82
» 1410 U/min-1

Da wird das Y schlicht vergessen worden sein, und die 220V auch.



» 1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur Dreieck
» draufsteht?

Ja, Stern am 400V Drehstromnetz. 230V Drehstromnetze gibts in Deutschland wohl keine mehr.


» 2. Dimensionierung des Steckers und der Absicherung -> Thema Anlaufstrom! (
» Mein Opa hat schon neue Steckdosen Drehstrom 16A und 32 A)

Der sollte auch an 3x16A mit B-Kennlinie problemlos anlaufen.



Gesamter Thread:

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 17:58 (Elektronik)
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 18:04
Motoranschluss edit - Strippenzieher(R), 08.06.2020, 18:39
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:45
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - RR, 08.06.2020, 18:40
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:13
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 08.06.2020, 19:25
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 19:32
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 07:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 09.06.2020, 11:20
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 13:38
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 09.06.2020, 16:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 17:01
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 18:50
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 22:10
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 23:22
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:31
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 10.06.2020, 13:44
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 14:04
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 10.06.2020, 21:18
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 10.06.2020, 10:27