Motoranschluss edit (Elektronik)
» nur das Dreiecksymbol
» 380 V
» 12/6,9A
» 3 kW
» cos phi 0,82
» 1410 U/min-1
» 1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur Dreieck
» draufsteht?
Nein, Dreieck
» 2. Dimensionierung des Steckers und der Absicherung -> Thema Anlaufstrom
Ist auch abhängig von der rotierenden Masse.
Erstmal mit 16A probieren, wenn die Sicherung hält ist es gut. 2,5mm² Querschnitt.
Falls die Sicherung beim Anlauf auslöst, wäre Stern/Dreieck-Umschaltung die beste Wahl. 16A belassen.
Beschaltung mit 32A-Stecker hat größeren Querschnitt zur Folge.
edit
ich revidiere mich
Das Typenschild kann so nicht stimmen, stellt man fest beim Nachrechnen.
D 380 hieße 380/660, Y/D-Anlauf möglich,
dann passen aber die andern Angaben nicht
siehe weiter unten, Wolfgang H. hat Recht
Ein derart falsch gestempeltes Typenschild ist mir bisher nicht begegnet, aber in DDR-Zeiten wurden abgerauchte Motoren neu gewickelt ... in diesem Fall hatte wohl der Wickler nicht den passenden Draht zur Hand...
und vergaß, das Typenschild anzupassen.